Sari la conținut
bbh_blocked_dnftl
  • GTC-banner-728.jpg.5cc46ba09a7dd8e0286229917ccf417d.jpg

  • GTC-banner-300.jpg.0de16ddb1a65d423b7281e32d9bd2e76.jpg

Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori


stanley

Postări Recomandate

In principiu, care ar fi relatia de dimensionare sectiune cablu litat din cupru in functie de puterea totala consumatori la o tenciune de 12 V?

Voi avea un sistem de 4 proiectoare de distanta (2 cu fascicol scurt si dispersat si 2 cu fascicol lung si concentrat) cu becuri H3 de 55W, care vor putea functiona impreuna dar alimentate separat fiecare pereche cu cablu de 2,5mmp (vor fi 2 intrerupatoare la bord)iar pentru masa voi trage un singur fir din compartimentul motor tot de 2,5mmp care pe acoperis se va ramifica la toate 4 proiectoarele (deci practic, vor fi 2 fire de 2,5 faza pentru cele 2 perechi de proiectoare si un fir de 2,5 masa pentru 4 proiectoare, in cablu de cauciuc)

Pentru masa, acel fir de 2,5mmp va fi suficient sa alimenteze toate 4 proiectoarele?

Deci ar avea de dus 20-25A maxim.

Incearca sa te bucuri de fiecare moment, este mai tarziu decat crezi!
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Fiind din Timisoara, ai mari sanse sa gasesti vreun vorbitor de limba germana care o fi uitat sa plece.:grin:

Sorry, dar in lb. Romana n-am gasit nimic. Sper ca te-am putut ajuta.:h5

http://img10.imageshack.us/img10/2306/leitungsberechnung.jpg

Unde-i un PATROL, acolo-i un drum...

http://www.youtube.com/watch?v=zkXzSVPkucQ

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Eu folosesc vechea aproximatie de 10 A pentru fiecare mmp in sectiunea cablului . Asta asigura functionarea sigura , in sarcina .Pentru sarcinile discontinui si cu perioade mici de functionare se admit densitati duble de curent pe sectiune ( cazul electromotorului de pornire ) .

Pentru fiecare releu firele de comada pot fi mai mici in sectiune decit cele de sarcina , releul consumind numai 0,3 A.

Pe cit posibil evita conexiunile electrice tip surub sau papuc , pe fiecare apare caderi de tensiune si cu mai multe inseriate pierzi din voltaj . De ex , tehnic o conexiune surub -papuc este considerata buna daca nu depaseste o cadere de 0,2 V ( pentru o tensiune de lucru de 12V ).Insa daca am avea cinci asemenea conexiuni pe traseul electric vom avea o pierdere de 1 V , care se cunoste binisor la intensitatea luminoasa a unui bec .Dupa un timp conexiunile corodeaza si pierderile cresc , iar asta duce la ideea ca becul /proiectorul e de proasta calitate sau ineficiente .

In practica , conexiunile mecanice ( surub -papuc inelar , papuc auto mama-tata etc ) trebuiesc evitate in special pe circuitele de sarcina , iar , iar acolo unde se folosesc trebuiesc cositorite intre fir -papuc . De asemenea , un papuc auto cu sectiune mica ( d'aia iefitini si subtiri , vai de mama lor ...) are mari probleme in mentinerea contactului ferm .

In cazul cerut de tine , 2,5 mmp pe cablul de masa pare destul , tinind cont de faptul ca lucreaza la aprox 18 A, ceva mai mult la porniea becurilor , unde apar usoare virfuri de consum la aprinderea initiala , cit sint filamentele reci ( fapt care duce la ardereasigurantei aparent corect dimensionate ).

Ai siguranta fuzibila pe alimentare ?

... sa fim corecti pana la capat !

Nu cere nimeni sa fii impecabil si un fel de varf de gama , doar corect e destul !

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

pe mine m-a invatat un prieten asa:

 

W : V = A

 

ex. 220 W : 12 V = 18.3333 A

 

apoi. se considera un max. de 8 A/mmp de fir.

 

18.33 A : 8 = 2.29 mmp

 

acoperitor, ca sa nu mai stau sa mai calculez caderi de tensiune, lungimi etc. am pus fir de 4 mmp.

 

se recomanda alegerea unui releu care sa duca cu minim 50% mai mult decat curentul calculat.

Cînd te-ai nascut, tu ai plîns, iar altii s-au bucurat. Traieste-ti viata astfel încît, cînd vei muri, toti sa plînga, iar tu sa zîmbesti.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Salut,

 

Un tutorial scurt pe tema releelor si grosimii cablurilor ar fi:

http://www.jeepforum.com/forum/f20/wire-fuse-size-relay-explanations-378268/

 

Iar aici e un tabel cu amperajul suportat in functie de diametrul cablului: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm

 

Numai bine,

Radu.

Radu Mitroi

Jeep Cherokee XJ 2.5i - 1995

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Domnilor, multumesc tuturor pentru promptitudine si competenta, acuma sunt lamurit! Se pare ca asa cum este si in constructii (sunt de meserie inginer proiectant structuri constructii civile), uneori detaliile constructive sunt chiar mai importante decat un calcul teoretic foarte elaborat.

Mi-a mai ramas o singura problema: stie cineva unde se pot gasi acele suporturi pentru sigurante cu 2 picioruse care se monteaza pe traseul cablului si care se inchid cu un capacel pentru protectie? Mai in urma cineva a pus o poza cu acest suport.

Promit ca dupa realizarea montajului sistemului de proiectoare pe portbagaj sa pun niste poze.

Numai bine !

Incearca sa te bucuri de fiecare moment, este mai tarziu decat crezi!
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Salut,

 

Iar aici e un tabel cu amperajul suportat in functie de diametrul cablului: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm

 

Numai bine,

Radu.

 

Bun tabelul !

Aici este si conversia din AWG in suprafata :

http://xtronic.org/wp-content/uploads/2010/05/copper-awg-metric-table.jpg

 

Neaparat releu, cate unul pentru fiecare intrerupator, este si schema postata in ceva topic.

'02 WG CRD - EGR delete

'94 MX5 NA8 - Low, fast and stupid.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Re: Dimensionare sectiune cablu in functie de putere consumatori

 

Conform cu STAS romanesc curentii maxim admisi in regim permanent sunt mai mici decat cei de pe site-ul powerstream (posibil conditiile sa fie diferite - temperatura exterioara si tipul de izolator luate in calcul pe site-ul powerstream)

1747297752_curentimaximadmisibiliinregimpermanentla30gradecelsiussiizolatiePVC.jpg.4390ffa2156cced07e840a80cdb32884.jpg

 

Ex: Daca aceeasi sectiune de cablu de 1mm^2 este libera in aer (temp <30 grade) se considera 20A curentul nominal maxim admis (cf cu PDF remis de Iproeb Bistrita: calcsec2.pdf )

 

In mod normal ar trebui luate in calcul toate aspectele:

1. temperatura exterioara in care se va folosi conductorul

2. Tipul izolatorului

3. Curentul nominal dorit

4. Exista sau nu ventilatie fortata (conductorul este sau nu racit).

5. Tipul conductorului: Cupru, aluminiu, etc

 

Pentru fiecare din aspectele de mai sus sunt tabele de calcul al curentului admis (de fapt coeficienti care modifica curentul maxim admis de conductor in aer liber).

 

De ex, pentru instalatiile electrice monofazate (cabluri imbracate in PVC si introduse in zid - deci cu racire limitata) se considera 6A la 1,5 mm^2. Adica 4A/ mm^2 (fata de cei 8 recomandati intr-un post mai sus!)

 

Ideea generala este de a realiza un echilibru intre caldura creata de trecerea curentului electric prin cablu si energia disipata de cablu in mediu inconjurator - altfel conductorul se va supraincalzi, va arde izolatia si/sau se va topi.

Prea complicat - de aceea se folosesc tabele de genul celor atasate de mine la acest mesaj.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Accesul pe Forum Club4x4 este conditionat de respectarea Regulamentului - Termeni de Utilizare